土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2500KVA 10/0.4KV变压器与低压柜如何连接?
2500KVA 10/0.4KV变压器与低压柜如何连接?应采用多大的铜排相连接才能够满足,设计低压柜式如何选铜排和断路器?

全部回答(3 )

  • zhaosin163
    三根铜排120*10并用,主变到低压柜采用封闭式插接母线连接,低压开关选用5000A的,长延时整定4000A(0.8In)就可以了。
    2012-04-16 15:42:16 来自 PC 评论 举报
  • 天空蔚蓝

    2500kva10/04kv大概3600A最好用120*10的双母线,在变压器的出口加一个软连接
    2012-04-14 21:18:14 来自 PC 评论 举报