土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动接触器的选择

星三角启动接触器的选择

发布于:2006-10-19 15:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lbm1800@co163
    lbm1800@co163 沙发
    主接触器和角运行接触器选一样大,星起动的接触器选角运行时电流的三分之一,另外还要加一个时间继电器(加电计时).电流大小,30KW的电流可以粗略计算为60A.星运行时是这个电流的三分之一20A.按这个选就可以了.装时,按钮和接触器都要互锁.
    2006-10-22 20:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • wwt56
    wwt56 板凳
    30KW电动机在满载运行时电流为57A(设功率因素为0.8)所以,主交流接触器选63A还是少了点,应该选100A的。
    2006-10-21 10:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多