土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问XGN2-12/4000A风冷问题
大家有没有这方面的资料呢,想借鉴一下,一般风冷排风量是多少?谢谢

全部回答(3 )

  • dlpwell
    XGN2-10柜的风冷问题我也遇到过,可有某些开关操作机构是靠润滑油来实现分合闸,用了风冷会造成油的干燥变硬反而影响开关性能,这又如何是好?
    2006-10-19 20:24:19 来自 PC 评论 举报
  • jk_00
    一般根据实际运行电流决定是否加风冷.实践上大于2500A的必须加风冷(实际上国产3150A以上的断路器很少有真正通过温升试验的),可以考虑手动或自动控制.一般加1或2只轴流风机另配2只排风扇(必须是可以承受连续运行数天以上的)至于排风量我记不太清了,可以直接问生产厂.都是定数了.一问就知道.
    2006-10-19 19:11:19 来自 PC 评论 举报