土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 供消防车取水的消防水池取水口该是多大?

供消防车取水的消防水池取水口该是多大?

发布于:2006-10-19 12:05:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂区是一路进水,在厂区内设计了一个供消防车取水的消防水池,由于厂区面积大,保护半径没到,加设了取水口,取水口与水池用200的管子相连,作为消防水池的延伸,问该设多少个取水口?取水口应是多大?最大一幢厂房室外用水量为40L/S。

急求答案。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuesong9001
    xuesong9001 沙发
    多谢老王。。
    2006-10-19 20:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    这种取水口相当于吸水井吧,规范没有具体规定,我觉得800x800够了。
    至于设几个,每个井的保护半径也按150米考虑。
    2006-10-19 15:11:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看我的消火栓设置的是否合理?

我是初学设计的,希望大家帮忙看看我设置的消火栓是否合理,还有阀门应该设置在什么位置,我不太懂.二层跟一层的消火栓设置应该一样吧?

回帖成功

经验值 +10