在做一个工程,有一层是厨房区域,设计了厨房排油烟风机兼事故排风机,不知道在火灾时,是不是需要消防模块来控制,需要直启线控制吗?
发布于
2012-04-11 13:44:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ben_jeany
你想得好象复杂了点吧,火灾时切断非消防电源不就可以了吗,在厨房总箱的总电源进线的断路器那切断不就完了吗?当然那是需要输出模块控制的。