土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
请教:厨房排油烟风机兼事故排风机需要消防控制吗?需要直启线控制吗?
请教:厨房排油烟风机兼事故排风机需要消防控制吗?需要直启线控制吗?
在做一个工程,有一层是厨房区域,设计了厨房排油烟风机兼事故排风机,不知道在火灾时,是不是需要消防模块来控制,需要直启线控制吗?
发布于
2012-04-11 13:44:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ben_jeany
你想得好象复杂了点吧,火灾时切断非消防电源不就可以了吗,在厨房总箱的总电源进线的断路器那切断不就完了吗?当然那是需要输出模块控制的。
2012-07-09 15:06:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
msdwy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )