土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀的复位和熔断问题。

防火阀的复位和熔断问题。

发布于:2012-04-11 13:33:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,请教一下大家,1、防火阀如果熔断了,是不是需要更换熔断片,继续工作,还是整个阀都换掉呢?
2、防火阀的复位指的是什么?是不是设置为常开(常闭)的阀门,在使用过后,回到原来的位置,可以手动复位或者电动复位,也就是我们所说的电动防火阀?
以上问题,吃不准,请大家赐教!
先谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 沙发
    谢谢你,以前以为复位就是更换熔断片,变身成一个好的阀门,所以半天都在纠结。
    2012-04-24 13:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    1.需要更换熔断片即可。
    2.你对电动阀的复位理解是正确的。但防火阀的复位一般都是手动复位。当然现在也有一种产品,带有电动执行机构的防火阀,这种产品的复位是可以实现电动复位ie,但很多地方消防局认为电动执行机构不可靠,不允许使用这种阀门。
    2012-04-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0