【求助】加压泵房的配电系统方案的选择,哪个更好一点?

发布于:2012-04-11 12:42:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4台30kW水泵3用一备,准备了两个配电系统方的案,一是两路进线进到一个动力箱,上端是手动的双电源切换开关,各馈出回路均由此动力箱配出;另一方案是采用GGD柜,设一个双电源受电柜(类似于方案一),然后再设几台配出柜,配出到电动机控制箱以及其他负荷。
综合考虑哪个方案好一点,请大家帮拿个主意!

另外斯沃的手动双电源转换开关,有没有隔离功能?
系统一.jpg
系统二.jpg

[ 本帖最后由 tnc 于 2012-4-12 18:58 编辑 ]

系统一.jpg


系统二.jpg

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • huang7461374
    huang7461374 沙发
    都是高手,学习了
    2014-07-17 17:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师89209
    我感觉楼主说的方案一,是只有一个双切开关,后端各出线回路没有经过断路器直接配出去了。这种不行哦,每台水泵出线回路都得有一个自己的断路器来操作和保护阿。
    我不知道你这四个水泵的控制方法是怎么实现三用一备的。通常的做法是:
    方案一、两路进线处设双切开关,出线处每台水泵分别设置断路器、接触器、热继电器各一套,共四套。通过二次回路进行逻辑控制三用一备自动投切,作用于接触器来操作四台水泵的起停。
    方案二、设备厂家成套提供了自带变频器的水泵控制箱,控制箱之后的部分由厂家负责。我们只需要经过一个双切开关后给它配一路电就可以。