参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统看陆总实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?还有个问题火灾报警系统可以只设感烟探头不设其他吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
huang7461374
沙发
都是高手,学习了
2014-07-17 17:49:17
赞同0
-
攻城师89209
板凳
我感觉楼主说的方案一,是只有一个双切开关,后端各出线回路没有经过断路器直接配出去了。这种不行哦,每台水泵出线回路都得有一个自己的断路器来操作和保护阿。
2014-07-17 17:38:17
赞同0
加载更多回复 举报
我不知道你这四个水泵的控制方法是怎么实现三用一备的。通常的做法是:
方案一、两路进线处设双切开关,出线处每台水泵分别设置断路器、接触器、热继电器各一套,共四套。通过二次回路进行逻辑控制三用一备自动投切,作用于接触器来操作四台水泵的起停。
方案二、设备厂家成套提供了自带变频器的水泵控制箱,控制箱之后的部分由厂家负责。我们只需要经过一个双切开关后给它配一路电就可以。
回复 举报