我方项目地下室有个喷淋头位于电缆沟下方,施工方采用了侧喷。我有以下疑问:
1,我让施工方改为下喷,施工方说要求距离一层基础面正负零不大于1.6米
2,既然是为了保证一车位一喷淋,如果用侧喷的话,保护面积应该是无法保证位于车位正上方把
3,另发现梁边安装了一个喷淋,是否位于梁30CM水平距离以内的喷淋不用考虑距顶30CM的要求,只需考虑正负梁底10CM即可。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 人生自古
    人生自古 沙发
    2012-04-17 19:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • 萤石于皓月
    纠正一下,7.2.1所说是水平距离在0.3米以下的,最大垂直距离是0,即应该改喷头在梁下,因为集热面积不够,喷头不能很好作用
    2012-04-17 14:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块