潜水泵需要加剩余电流保护吗?
潜水泵需要加剩余电流保护吗?
标准《剩余电流动作保护装置安装与运行》GB13955-2005中规定,水下的电气设备必须装设剩余电流动作保护装置。所以审图时给我提出潜水泵也必须加装。我认为可以不装,理由是:1.潜水泵是II类设备;2.潜水泵虽然是在水下工作,但其水域不可能为非专业人员触及,因为集水坑有盖板。大家是否支持我的观点?
发布于
2006-10-19 10:23:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zh_yingyu
我觉得那个人要是潜水泵电死的,那他也真作孽了,没事干去翻臭集水坑的盖板还去乱摸,还正好碰上潜水泵两级绝缘都破坏,还正好漏电发生,真没法说他了
2006-11-01 14:24:01
来自 PC
评论
举报
jljylsh
俺不同意你的意见。
你知道全国每年因潜水泵引发的电击伤人事故有多少吗?
如果你没有设计时未要求装设剩余电流动作保护装置,万一有事,你就不怕???
按规定办,没错!!!
2006-11-01 00:42:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zh_yingyu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
754
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 231 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
你知道全国每年因潜水泵引发的电击伤人事故有多少吗?
如果你没有设计时未要求装设剩余电流动作保护装置,万一有事,你就不怕???
按规定办,没错!!!