土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用变热备与冷备

备用变热备与冷备

发布于:2006-10-19 10:18:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于备用厂用变(应用厂变备自投)
热备为备用厂用变高压侧断路器投入使400V备用段带电,备自投投入时合分支断路器,使工作段带电
冷备为备用厂用变高压侧断路器未投入,备自投投入时合备用厂用变高压侧断路器及分支断路器,使工作段带电
不知是否正确
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    基本正确。热备即两路电源同时带电,冷备即备用电源在主电源故障、停电或检修等状态下再投入。但切切注意联锁问题!!!
    2006-10-19 10:32:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NEMA TAB是什么意思?

看这张参数表,里面有一个单词民NEMA TAB,不知道是什么意思,我请教了一位海龟,他说是NEMA大概是“美国电气制造商协会”或“美国电气制造协会”,至于NEMA TAB是啥,他也说不准,因为他不是电气专业的。请教哥哥们,这里的TAB是啥意思,NEMA TAB是指美国电气制造商协会的标准吗?

回帖成功

经验值 +10