土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 窗台混凝土带忘记做了,怎么补救,急!

窗台混凝土带忘记做了,怎么补救,急!

发布于:2012-04-11 11:02:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
根据抗规"7.4.5多层小砌块房屋的层数,6度时超过五层在底层和顶层的窗台标高处,沿纵横墙应设置通长的水平现浇钢筋混凝土带;其截面高度不小于60mm,纵筋不少于2Φ10,并应有分布拉筋",现有一工程,六度,6层砌块结构,施工漏掉了混凝土带,该怎么补救啊,急
  • 无间道
    无间道 沙发
    你这是挺麻烦。说大就大,说小就小。但有一点是肯定的,你们错了,违规了。
    现在你只能去找设计院,请他们提个补救意见,因为每个设计院都有自己的规定。外人是不能代替他们的决定的。也许他们有更好的就绝办法。人外有人吗。
    2012-04-11 15:18:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构中转角弧墙能否开窗

如图所示,手里有一个七度区的方案,因为地形原因,转角处做成圆弧外墙但是结构总工看了说这个地方属于房屋转角,跨到《抗规》7.1.7.5条了转角处不应设置转角窗但是这么大段墙不能开窗,又是住宅难道非要做成框架的? 诸位求助了!后记:感谢各位的建议与看法这里补充一个完整的图此工程已同甲方沟通设计为框架结构了不过这个问题还是可以好好讨论下我们总工的意见主要原因是此处弧墙位于L型的拐角处所以认为不应开窗