高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点
高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点
高压开关柜中如何防止带负荷合隔离开关,请高人指点
发布于
2012-04-10 22:27:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sunqian008
这个很简单的啊!根据一次方案定,如果单独一台隔离开关,可以加装程序锁,或者同时配隔离开关辅助接点,实现跟下一级的电气连锁。如果有隔离开关还有断路器,那就和断路器实现电气连锁,或者可以装两把锁,两锁一钥匙,机械连锁也是可以实现的。
2012-04-27 14:19:27
来自 PC
评论
举报
lwj931877631
加装程序锁 或者靠机械来完成