有单位二路供电,还有一台应急柴油发电机,二路电源都是常供电源,并不是一备一用,但是不知为何安装施工结束时,并没有实现当市电断电时柴发机自动启动,问题是失电时,失电信号并没有接入柴油发电机自动启动端口,现在的情况是想把信号接入柴油发电机,这信号图纸上是从二路低压配电柜的联络开关的下桩头引出,设计院说要在二路市电,全部停电时才能有个失电信号传输给柴油发电机启动,不知是否有这个规定?另一个问题是,现实情况是失电信号从其中一路低压配电柜的变压器后的总开关处引出信号,(这信号没有接入柴发)还有这二路市电,并没有安装自切投装置,该怎样完成这样棘手的问题,请坛里高手解答,谢谢!
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
noterrorist
沙发
cf0726 发表于 2012-4-15 20:25 在未端箱內切换,对设备而言,有两路电源:一路是巿电,一路是冷备用的发机,当巿电失电时应该启动发机,那 …同意楼主的说法 信号直接去ATS进线端信号 来确定发电机启动停止即可(将应急负荷统一安置于一段母线上用ATS于其中一段市电母线连接即可—只才连接的这段母线失压信号作为发电机启停信号)末端在设置双电源切换开关就不会存在并网运行了 ,这种方式适用于如何接线形式(单电源、双电源、三电源、当母线接线、当母线分段接线)
2016-05-10 15:01:10
赞同0
-
electricity
板凳
看看电厂的项目就知道了,要设保安段,或者叫应急段,段上有PT,用PT无压信号启动发电机。必须两个电源都没有了,才能启动发电机。
2014-07-19 01:41:19
赞同0