土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教大家,急!

请教大家,急!

发布于:2012-04-10 20:22:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有个问题想请教大家,是一幢别墅。目前有一组主水管铺设在地面原始层上,而地面找平层厚度受限,不能将主水管覆盖,安装方建议,在铺设保温板时,将保温板拼在管道两边(保温板平面略高于或与管道平),而地暖管跨过管道处加套管。我对此方案存疑,因为地暖规范中,在地暖管经过5mm的伸缩缝是都要加装套管,而跨越主水管(两根25管,加保温套,宽约7cm),是否会地暖管带来什么隐患?谢谢各位老师指点哈!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w13864056785
    w13864056785 沙发
    隐患肯定是有的,不过追求现在都在压造价!一般都是这么施工的~~~
    2012-04-16 15:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiaobo1009
    xiaobo1009 板凳
    没问题,可以的!
    2012-04-11 21:57:11

    回复 举报
    赞同0