本建筑原是一个厂区,20多栋砖混建筑,包括厂房和办公楼,70年代末建的,现改造做为教育培训基地,搞小学或中学的夏令营活动的那种学农基地,其中厂房是大空间,应该说是排架结构,采用窗间墙加壁柱承重,柱是砖砌的,上面是混凝土工字型变截面梁。
个人现在暂有两点需和大家讨论,一,现在原结构图找不到了,个人感觉应该检测现在砖柱和墙体的承载能力(不知道砖柱砖墙如何检测),并且应对柱,墙进行加固,砖的柱,墙如何加固啊。
二,山墙是承重的,原因四个角上没有砖柱,不过后来我想过,应该可以,他是砖混结构,四周墙体包括山墙可以用来承重。
三,原办公楼,两层,楼板是预制板的,但楼面缺有大概1~1。5MM的裂缝,是弯曲的,不沿楼板纵向或横向,所以刚开始,我还以为是现浇板呢,没有看楼板底面(底楼门锁住,没打开),所以不知道预制板裂缝通没有,
我会每天晚上上网关注此贴,和大家谈谈进步,欢迎大家讨论哦
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句你的处理方式(与主体断开)是可行的,但是仅对该部分负责是不行的。所以还是先鉴定。
回复 举报