土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【请教】我区自动排污泵房经常发生内涝,如何解决?
我区内一自动排污泵房,经常发生内涝,不知如何解决?
污水池在泵房正下方,起泵水位能否降低?还是将泵房外检查井开溢流口?

全部回答(12 )

  • 忘记的回忆
    我觉得把启泵水位调低有效果,如果还是不行的话,就增加一个泵或者增加溢流措施
    2012-04-16 09:35:16 来自 PC 评论 举报
  • liuqiang1006
    泵的设计流量小了吧
    2012-04-15 12:00:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10