土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防的问题

消防的问题

发布于:2004-03-24 10:41:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
message

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoucarl
    zhoucarl 沙发
    进水管只有一条,必须在消防水池设计容量中加入室外消防用水量,规范中有明确规定,同时要设置消防车取水口
    2004-03-28 13:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiao
    xiaoxiao 板凳
    楼上说得很对。建议搂主多看“建筑设计防火规范”。先查一下你的消防总用水量。大于25l/s的话,水池必须考虑火灾延续期间室外消防水量。
    2004-03-26 13:31:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我将会做点什么?

我们现在在搞中水处理,可我学习化工机械的,做毕业设计,中水这需要我们专业的人,我就过来了,我现在除了画几张图纸外,别的还能做点什么啊?现在他们还在做实验,设备还没选型呢。工艺我们专业不学的。我好烦恼啊

回帖成功

经验值 +10