【求助】喷淋泵一用一备软启动问题

发布于:2012-04-10 11:40:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
55KW喷淋泵一用一备软启动,选用接触器NC2-115,热继电器NR2-200 80-125A,不知道可不可以,另外还用加电流表和互感器吗?本人画了一份图,请教公司师傅说,还差一项,“无论在任何情况都能启停”。断路器后面本应该有个接触器

水泵房-4Model.jpg


水泵房-3Model.jpg


水泵房-2Model.jpg


水泵房-Model.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jwx0725
    jwx0725 沙发
    软启动器自身有旁路的功能,以就是说,不需要外加接触器对其外部短接,软起动器的出现端直接接电机,不能有其他如接触器,热继电器的电气元件,它们只能接在前端。泵的启停可以由软启动自身来实现,也可以加接触器来解决。为了便于监视,可以加电流互感器与电流表
    2012-05-06 16:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • nirener
    nirener 板凳


    我看设计院的图纸都不那么细,或者直接引用图集。