94D101-5 35kV及以下电缆敷设图集中说“电缆在支架上敷设时电力电缆在上,控制电缆在下”。在工业与民用配电设计手册第二版中说“电力电缆应放在控制电缆的上层”。在第三版中改为“高压电缆位于最底层,低压电缆位于最上层”。在多层桥架上敷设时也有这种说法:控制在上,动力在下。理由是有利于通风散热,屏蔽干扰。
能有一个明确的说法吗?或是说在多层桥架上敷设与在电缆沟内敷设顺序不一样?关键是要有个令人信服的理由,上面的说法好像有点牵强。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 地瓜2号
    地瓜2号 沙发
    也想了解到底电缆沟中动力电缆与控制电缆上下层的敷设
    2017-08-02 14:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • muzhangmu1988
    muzhangmu1988 板凳
    标准不明确,应该分桥架和电缆支架在不同的场合下给予区别。