关于阳台雨水和洗衣机污水的排放问题

发布于:2012-04-10 09:52:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们规范上说阳台雨水要采用“间接排水”,这个好理解,不直接排到井中是为了防万一井中有臭气会倒灌的。所以要排入散水或者明沟,留有空间间隙。

如果是阳台上有洗衣机呢? 请问是分两个立管分开排,还是合排到污水?如果是合排到污水管,那也属于直接排入污水井了,属于直接排水了,就跟规范冲突了,那是不是可以加个带水封的地漏,再合排?

请问下这种情况大家一般是怎么做的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 水水水12345
    GB 50015-2003 (2009 年版 )
    4.9.12 高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。 阳台雨水立管底部应间接排水。
    注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏 。
    2012-04-11 17:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • 木头他哥
    木头他哥 板凳
    谢谢楼上的
    2012-04-11 15:48:11

    回复 举报
    赞同0