CODcr 280 氨氮 38 BOD5 190 磷酸盐(P计) 6
用 格栅--沉沙池-厌氧池-氧化沟-二沉池-消毒 这样的工艺合理吗?
师姐的毕业设计用这样的工艺流程 但是我怀疑
氧化沟前加厌氧池合适么?》

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hai7493
    hai7493 沙发
    谢谢楼上各位的指点
    让我消除心中的疑虑
    2006-10-20 06:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • happyxinshu
    happyxinshu 板凳
    小兄弟注意!
    1、磷6不算低,如果出水为1,必须要加化学除磷措施。
    2、绝大多数氧化沟除磷的能力不强,因为:没有厌氧区而且泥龄太长对除磷也不利。