以前书上说的是百分之60~70是最佳,可是现在设计中都把负荷率控制在百分之四十多,说这种情况下效率是最大的,为什么呢,事实是这样的吗?

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    一大堆人净是扯淡的
    民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
    4. 3.2 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。
    2016-04-10 10:07:10

    回复 举报
    赞同1
  • danran806
    danran806 板凳
    石油化工行业很多负荷都是二级负荷,变压器负载率都是控制在45%~55%之间!
    2017-11-28 14:54:28

    回复 举报