排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?

发布于:2012-04-09 16:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • caofeng44961
    caofeng44961 沙发
    看看好多院图纸出来都是7根
    16D303-2 -3 都是3根即可(启、停)
    24V 电源(2)和信号线(2) 可以就近引自声光报警
    我估计是这么算起来7根
    2017-08-11 11:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • 失控的电气
    看设计院图纸有6芯有8芯,也有用2芯,但数量是3根。实际上是不是启、停、信号反馈3根就够了,看大神们回复好像是这么回事
    2017-06-23 20:31:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多