土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对高规8.2.1条与8.2.3条讨论

对高规8.2.1条与8.2.3条讨论

发布于:2012-04-09 16:11:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前遇到这样一个工程,商住楼,高度78米,一类公建,主要是对高规8.2.1条与8.2.3条理解问题,这两条是并列关系,还是一个比一个涵盖大?根据火灾排烟实际情况,我觉得8.2.3条更大,下图合用前室有不同朝向外窗,要是敞开阳台呢?我和单位人理解上存在分歧,求讨论帮忙解决,摒弃当地消防局看法,就编[规范本意讨论!

123.jpg


311.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • seven5797988
    seven5797988 沙发
    支持8楼的说法。应设机械防烟
    2012-05-11 11:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • talunboy
    talunboy 板凳
    《实用供热空调设计手册》621页,

    “建筑高度超过50m的一类公共建筑或建筑高度超过100m的其他建筑的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室不应采用可开启外窗的自然排烟措施(利用敞开的阳台或凹廊进行自然排烟的除外)。”

    与9楼、21楼同。

    [ 本帖最后由 talunboy 于 2012-5-8 10:57 编辑 ]
    2012-05-08 10:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五级酒店西餐及风味厨房平面图

请问大家有没有五级酒店西餐及风味厨房平面图。在此感谢了

回帖成功

经验值 +10