土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调改热回收后的问题

家用空调改热回收后的问题

发布于:2012-04-09 16:04:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
改了台家用空调回收热水.回收器在压机排气和四通阀间串联.改完后出现了个奇怪现象,当制冷同时回收热水时,如果不开外机风机,低压压力在0.2MP,同样的状态,制冷同时回收热水时如果开外机风机,低压压力在0.4MP..当时气温25度,热水温度30度.
我的理解是,不开风机时,冷凝压力要比开风机时会高点,对于毛细管节流来说,冷凝压力高,相对蒸发压力也会高.但现实和我的理解相反,..
不知这样理解对不对,请专家解疑..

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yang6604
    yang6604 沙发



    阿鼎老师,您每次都是分析理论问题,请您给这个实际问题一定帮忙分析下,,感激!!
    2012-04-23 10:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • sdccocean
    sdccocean 板凳
    第一,通常做回收热水,都是用饱和蒸汽那段来做,所以在回热装置出来的雪种通常都还是饱和气体,不然缺少高压气体来推动你的四通阀。
    第二,你现在做其实就等于两个冷凝器,比如不开风扇,比如说没过冷,但开了风扇,等于多了过冷,多了过冷,蒸发温度提高了,你的蒸发盘管面积不变,参数不变,当然蒸发温度上升,自然低压会上升啦
    2012-04-22 15:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多