土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问市政雨水做不做闭水试验?
GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?

全部回答(22 )

  • zhangyg1977
    雨水管线通常不做闭水试验,但前提还要看设计是否有要求。
    2012-05-02 13:50:02 来自 PC 评论 举报
  • kaisn2010
    一般情况我在说明里会写上“污水管道在沟槽回填前应采用闭水法进行管道闭水性试验;雨水管道可按当地建设管理部门要求进行闭水严密性试验抽检,抽检管段长度一般为工程总长度的三分之一。严密性试验的具体方法及要求参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行”
    如果管道系统不严密,可能管道内的水渗出,污水会引污染、地基柔化等,雨水渗出也一样,污水是长期存在于管内,而雨水是只在雨季才有水,所以雨水做不做闭水要求不高; 另外,管道系统不严密也可能在地下水位高的地区,管道外面的水、泥渗入管道,引起管道的淤塞和地基的柔化。总之,有条件的时候最好雨水也做下闭水试验。个人愚见,仅作讨论,请勿当真。
    2012-05-02 09:55:02 来自 PC 评论 举报
加载更多