土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 看电站设计主接线图中的几个疑问

看电站设计主接线图中的几个疑问

发布于:2006-10-18 13:14:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、发电机主接线口的电压互感器为什么设两种电压互感器(一种是V/V或Y/Y,另一种是Y/Y/开口三角)?它们之间有什么区别和联系?为什么要设两种?
2、发电机出口电压6.3KV母线的分段开关如果使用户外式,那么在图上应该如何标出?实际应用中有这样的先例么?
3、35KV出线口的载波通讯在图上该怎么画?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lan2241
    lan2241 沙发
    谢谢,能不能把第一个问题再解释的详细一点。

    2006-10-19 07:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • wr283200772
    wr283200772 板凳
    1.设计V-V形是为了简化接线吧一般35KV以下这样,接成Y-Y是35KV以上用的,设计开口三角形是为了反应单相接地,
    2.分段开关在什么图纸上标出户外式,是主接线图吗?如果那里要标标出型号就知道了三.
    3载波通讯在主接线图上(一次图)反应出来就是阻波器和藕合电容器三,
    2006-10-18 17:05:18

    回复 举报
    赞同0