土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请问当无底板时,地下室外墙下部怎实现固端支座要求?

请问当无底板时,地下室外墙下部怎实现固端支座要求?

发布于:2006-10-18 12:58:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
两层地下车库,框架结构,柱距均为7800,层高各3300,基础为挖孔扩底桩,一柱一桩,无厚底板,请问地下室外墙设计时怎么实现下端为固接?布桩时怎么考虑承受外墙体传来的土压力产生的弯矩和水平力?桩长13m,桩径1000,上部土层为e>0.9的粉土,算得能承受的水平力设计值为200,小不小?准备在7800中间再布两排两根的桩,外墙柱下也布成两根桩,以抵抗墙体传来的水平力和弯矩,可否?要满足墙体的固端条件,是仅做承台间的拉梁,还是做成通长的承台?
另:外墙设计要满足抗裂要求吗?用理正按1000x400的梁算,如要满足裂缝小于0.2mm则钢筋要放大两倍还多。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luogang1128
    luogang1128 沙发
    这么说吧!不管咋样,做了防水板抗滑移应该没问题。我想如果不做的话抗滑移应该很难算够,我在想我以前做挡土墙时还要放坡10度角,还得往外再扩2米以上的底板才免算够,
    2006-10-19 14:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • xwy222
    xwy222 板凳
    这是个坡地,正面自然地面与地层板顶平,其余三面是挡土墙。且勘查深度范围内未见地下水。另挡土墙需作400厚,即使仅作200厚底板也无法认为可作为侧壁的固端支座吧?
    2006-10-18 22:05:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地下室的钢筋混凝土外墙都要做那些计算?

我做一个六层的框架结构,有地下室,地下室层高为3.60 米,地下室外墙采用300厚的C30钢筋混凝土外墙,基础底标高为-6.10米(考虑持力层的原因),请教:这个钢筋混凝土挡土墙需要做什么计算?我主要考虑了墙体的抗弯计算.抗倾覆和抗滑移有必要算么?

回帖成功

经验值 +10