我做一个六层的框架结构,有地下室,地下室层高为3.60 米,地下室外墙采用300厚的C30钢筋混凝土外墙,基础底标高为-6.10米(考虑持力层的原因),请教:这个钢筋混凝土挡土墙需要做什么计算?我主要考虑了墙体的抗弯计算.抗倾覆和抗滑移有必要算么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
luogang1128
沙发
这么说吧!不管咋样,做了防水板抗滑移应该没问题。我想如果不做的话抗滑移应该很难算够,我在想我以前做挡土墙时还要放坡10度角,还得往外再扩2米以上的底板才免算够,
2006-10-19 14:34:19
赞同0
-
xwy222
板凳
这是个坡地,正面自然地面与地层板顶平,其余三面是挡土墙。且勘查深度范围内未见地下水。另挡土墙需作400厚,即使仅作200厚底板也无法认为可作为侧壁的固端支座吧?