现给一栋三层的办公楼配电,总的负荷已算出来了,Pe=77.94KW,Pjs=62.35KW,Ijs=104.97A,再给进线电缆选型时我选ZR-YJV-4*70+1*35的可不可以?在进线电缆选型时应不应该考虑多留点余量,以备将再增加一些负荷呢?
谢谢各们指点一下,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电电电
    电电电 沙发
    完全足够 ,三层 70 已经考虑足足的余量le
    2012-04-10 14:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • 2334
    2334 板凳
    70电缆就可以了,
    看空调是多大的,5P空调配6平方就可以了
    2012-04-09 22:04:09