土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教:火灾时正压送风风量如何消化?
有件事情没有想清楚,想请教各位达人~
普通高层,火灾时启动正压送风,按照标准一般每一层的送风量至少也会达到10000以上,这些风量如何消化呢?如果存在内走道排烟,但排烟风量计量与正压送风无关,如果只有2000-3000,那么剩下的送风量如何消化呢?不开窗的话仅靠缝隙很难排出这么大风量吧

全部回答(7 )

  • chengshiguyi
    从未开启的风口漏掉、开启风口的前身门缝漏掉
    2012-04-24 12:52:24 来自 PC 评论 举报