土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PLC模块的扩展:一个机架扩展12个模块,合理吗

PLC模块的扩展:一个机架扩展12个模块,合理吗

发布于:2012-04-09 09:48:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源PS307 CPU为315-2DP,通讯模块为CP341-1,截图如下,请问,一个机架扩展12个模块,合理吗,满足CPU最大的I/O点数要求吗,满足每个机架的电源符合要求吗,还有最后一个机架上的接口模块IM153-1接分站,这个分站到它的距离不能超过多少? 西门子PLC的扩展.png

西门子PLC的扩展.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chenprocess
    chenprocess 沙发
    谢谢你的回复,受用了
    2012-04-12 14:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • 平淡福
    平淡福 板凳
    IM153-2是可以带12块扩展的,IM153-1好像只能带8块,这个去看模块详细资料说明
    2012-04-11 10:12:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人知道露天游泳池的等电位引接如何做吗?

一个露天游泳池,做了三圈等电位,然后是引接到等电位箱还是就近做垂直接地极?因为不临建筑