配电室失电,电动机低电压是否动作?
配电室失电,电动机低电压是否动作?
配电室失电,电动机低电压是否动作?
发布于
2012-04-08 17:56:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
jjradic
试用深圳中电专用PMC-550系列电动机保护装置,均有低电压自启动保护,电动机失电保护
2012-05-02 16:57:02
来自 PC
评论
举报
hwxrs01
1.是什么保护装置?
2.低电压软、硬压板是否投入?
3.低电压保护校验是否动作可靠?(用以检查回路接线、装置及传动设备)
4.失电时间是否大于保护整定时间?
2012-05-01 21:44:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xslq1986
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
48
粉丝
4
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 450 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
2.低电压软、硬压板是否投入?
3.低电压保护校验是否动作可靠?(用以检查回路接线、装置及传动设备)
4.失电时间是否大于保护整定时间?