土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 配电室失电,电动机低电压是否动作?
配电室失电,电动机低电压是否动作?

全部回答(9 )

  • jjradic
    试用深圳中电专用PMC-550系列电动机保护装置,均有低电压自启动保护,电动机失电保护
    2012-05-02 16:57:02 来自 PC 评论 举报
  • hwxrs01
    1.是什么保护装置?
    2.低电压软、硬压板是否投入?
    3.低电压保护校验是否动作可靠?(用以检查回路接线、装置及传动设备)
    4.失电时间是否大于保护整定时间?
    2012-05-01 21:44:01 来自 PC 评论 举报