变压器调压为何只在高压侧调节?请高人指点!谢谢
变压器调压为何只在高压侧调节?请高人指点!谢谢
如题。
另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的?
电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.
请高人指点!谢谢!
发布于
2006-10-18 09:51:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(40 )
liangjian.
电压偏低或偏高指的是低压侧,如果电压偏低应往低处调分接开关至9500V处。U1/U2=N1/N2
2008-01-08 17:34:08
来自 PC
评论
举报
renshenghebi
学习中,谢谢。
2008-01-08 08:49:08
来自 PC
评论
举报