土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】为什么发电机差动保护动作频繁?
水电厂发电机1250kW,0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网。差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。
检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2年。最近才会的。

全部回答(6 )

  • smqllxh888
    检查出来了是无刷励磁的电流互感器有裂痕。更换互感器以后,就不会了。
    2012-04-20 20:04:20 来自 PC 评论 举报
  • yxl8905
    有冲击声音:说明真有故障!1、一次设备?2、励磁系统?
    2012-04-18 22:10:18 来自 PC 评论 举报