【求解】为什么发电机差动保护动作频繁?
【求解】为什么发电机差动保护动作频繁?
水电厂发电机1250kW,0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网。差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。
检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2年。最近才会的。
发布于
2012-04-08 16:44:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
smqllxh888
检查出来了是无刷励磁的电流互感器有裂痕。更换互感器以后,就不会了。
2012-04-20 20:04:20
来自 PC
评论
举报
田园居士
有冲击声音:说明真有故障!1、一次设备?2、励磁系统?
2012-04-18 22:10:18
来自 PC
评论
举报