土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器调压为何只在高压侧调节?请高人指点!谢谢!
如题。
另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的?
电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.
请高人指点!谢谢!

全部回答(4 )

  • wangchuanyong
    1)这里的电压指输出侧电压偏高或偏低.
    2)因高压侧电压高、电流小,既便于生产制造,又便于运行调节(电流小、调节时电弧小)。
    3)电压偏低时应向小分接方向调,既向1分接的相反方向(3、5、7、9等方向)调。
    2006-10-30 11:50:30 来自 PC 评论 举报
  • ice_v
    500kV多采用220kV侧调压,220kV一般在高压侧
    2006-10-25 10:22:25 来自 PC 评论 举报