发布于:2012-04-08 12:59:08
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
这2天,我公司机组在进行大修碰到2个问题,想了好久想不通,希望知道的帮忙下:
1、关于变压器比率差动启动电流的整定 我公司发变组保护为DGT801B,高厂变比率差动是以低压侧(星形)电流为基准,整定定值为0.69A,因装置内部软件计算的原因,加单相电流时0.69A保护动作,但加三相电流时0.4A就动作了,这样的话是不是就不满足0.69A起动电流的要求了?
2、引风机电动葫芦配置50A的空气开关,发生接地故障时,锅炉MCC总电源开关掉闸了,动作电流为340A,0.2S动作,咨询厂家50A的空开在340A掉闸需要5-10S,锅炉MCC总电源开关的接地定值是按1\4的额定电流整定的,为250A,0.2S动作。这样的话,要躲过此接地电流,时间就得整定到5S以上,这样又怕引起上上级开关越级!不知道别的厂是怎么整定的?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
hhd89-1
沙发
这提到的二个问题都是比较刺手哪,要看一下说明书.
2012-04-14 16:53:14
赞同0
-
xiaogao2996
板凳
上面两们同仁的意思我都明白,我的问题是定值给0.69A,但加三相0.4A就动作了,这样的话定值应该设置多大呢?
2012-04-13 22:15:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报