求助!变压器的电流是如何计算的???计算题!!
求助!变压器的电流是如何计算的???计算题!!
一台三相变压器额定容量Sn=400KVA,一、二次侧的额定电压U1n=10kv,U2n=0.4KV,一次绕组为星形,二次绕组为三角形接法。试求:(1)一、二次侧额定电流。(2)在额定工作的情况下,一、二侧绕组中实际流过的电流。
发布于
2012-04-08 12:39:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
s22552710
那个公式我知道了,我想知道的是,那个流过绕组的实际电流指的是相电流吗?、?
2012-04-10 13:38:10
来自 PC
评论
举报
lingxuct
因为是变压器,是三相电力变压器!
这种功率与电压电流之间的关系,初中物理上就学过了,在这里不用再写公式了吧?
不过,我的结果与楼上稍有不同,三个数据如下:
23.0947 577.3672 333.3333
楼上朋友用错了一个量!注意变压器的电压,与cosφ无关,因为变压器的容量单位是KVA。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-9 20:13 编辑
]
2012-04-09 20:08:09
来自 PC