土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下KYN28A-12高压柜如果静触头盒有灰尘和砂子,造成的后果和影响。

请教一下KYN28A-12高压柜如果静触头盒有灰尘和砂子,造成的后果和影响。

发布于:2012-04-08 10:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大大,帮帮忙万分感谢。

1.png

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    套管的绝缘体(爬电距离)较长,击穿的可能性不是很大,但放电的可能是存在的。

    从结构的整体上说,“静触头盒有灰尘和砂子”的现象是不允许的。

    从原理上分析,带电部分与柜体(接地部分)的电场之间加了(灰尘砂子受潮后)导电性物质,破坏了原设计的电场,会引起绝缘套管对柜体击穿。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-8 11:07 编辑 ]
    2012-04-08 11:03:08

    回复 举报
    赞同0