土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 315KVar低压无功补偿的配件求助

315KVar低压无功补偿的配件求助

发布于:2012-04-08 07:58:08 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
请大家看看,有什么建议没有,图片68那个不知道是什么东西,具体的型号也找不清楚

CIMG0058.jpg


CIMG0059.jpg


CIMG0061.jpg


CIMG0060.jpg


CIMG0070.jpg


CIMG0069.jpg


CIMG0068.jpg


CIMG0067.jpg


CIMG0066.jpg


CIMG0065.jpg


CIMG0064.jpg


CIMG0063.jpg


CIMG0062.jpg

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjun9852
    wangjun9852 沙发
    隔离开关 ABB OT 系列 , 熔断器NT-00系列 接触器ABB UA系列 建议采用UA-RA 系列,电抗器看体积应该电抗率在7%左右是箔绕的,肯定不是ABB产品,氧化锌避雷器现在多选用硅橡胶的,电容器看商标是欧高的产品,(搞不清楚究竟是德国还是深圳产的)。楼主说总容量315KVAR 但是看图片里面应该每回路等容安装的,不确定每路容量,估计在30KVAR左右 针对5次以上谐波抑制,不是滤波。

    [ 本帖最后由 wangjun9852 于 2012-6-20 15:05 编辑 ]
    2012-06-20 15:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • yyip2010
    yyip2010 板凳

    浪涌那有 那么细的线
    2012-06-04 20:05:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频水泵局照

自己拍摄的,大家看看,也没怎么照全

回帖成功

经验值 +10