土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求助一个关于带刚性垫块的T形窗间墙局部承压的问题
带壁柱窗间墙,梁下有矩形刚性垫块,求局部承压承载力,计算合力偏心距时,是计算到T形截面中性轴的距离还是计算到壁柱中性轴的距离。还有,按照附录D.0.1-1计算合力偏心影响系数&(那符号不会打)时e/h中的h是壁柱的h还是换算的hT=3.5i,求高手解答。

全部回答(7 )

  • gutyanyan
    个人的一点见解:
    1.首先要分清是验算梁下墙的整体受压承载力还是梁下墙的局压承载力
    整体:e对整个墙截面的中性轴,h也相同
    局压:e对垫块的中性轴,h为垫块的宽度
    2. 局压承载力乘的面积是Ab即垫块的面积而不是A0,从这一点可以看出计算截面是垫块下的砌体,所以一切都是以垫块为基准。而A0的作用已经通过γ1体现了。
    2012-06-08 11:11:08 来自 PC 评论 举报
  • jerryhust
    规范上说了 不考虑翼墙面积 只考虑壁柱
    2012-06-07 23:12:07 来自 PC 评论 举报
加载更多