设计图纸上大量日光灯在风管下面,一般如何让处理?
设计图纸上大量日光灯在风管下面,一般如何让处理?
工程为大型地下停车场,问题如题,风管大的有2800的,大量日光灯在风管下面,如何处理,请指教?
发布于
2012-04-07 23:08:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
顶顶
尺寸较大的风管在水平方向会影响荧光灯具的安装,
通常的做法是将荧光灯具直接安装在风管的下方,灯具的固定方式要借用风管的固定角钢,
很多工程都是这么做的。
2012-04-09 08:08:09
来自 PC
评论
举报
无间道
只要灯管不影响风口的使用和维修,保证灯管于风口之间,有一个必要的安全距离就可以了。