土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新风负荷

新风负荷

发布于:2012-04-07 22:55:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
室外温度35.2,相对湿度79%。室内设计温度25,相对湿度55%,新风量60立方米/h。新风处理到室内等焓点。。怎么我用鸿业和天正算的新风负荷为711W, 但是用两点焓差值计算的新风负荷为1153W。。。。。怎么相差这么多!!! 求指教。。。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyajuan1214_
    求解
    2012-05-15 15:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • q307126328
    q307126328 板凳
    你用天正计算时 风量的单位错了
    2012-04-17 22:52:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室通风还是空调

现有一个低压配电室,长22m,宽7m,电气设备发热量为65kW,是用轴流风机通风还是用空调降温呢?求高手解答!

回帖成功