土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?

【请问】隔离开关应该在断路器母线侧,还是应该在负荷侧?

发布于:2012-04-07 17:03:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电


1.JPG

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • vlych
    vlych 沙发
    既然设计院要这边先出图,处于安全考虑把上下隔离都设计进去让他们确认,到时候也有个凭证。虽然上隔离不一定要加,但是到时候万一检修断路器,有人提出这个事情的时候会说我们没考虑到的;扯皮的事情太多了。
    2012-04-14 18:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • dk21323
    dk21323 板凳
    照楼主这个图 隔离开关应该在断路器之前才行 要不怎么检修断路器呢
    2012-04-13 16:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器二次原理图及双电源

图纸简介: 断路器二次原理图及双电源 附件名:2012411333271005287.zip 文件大小:846K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10