土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问你是如何选择空调冷凝水管的管材与管径的?

全部回答(1 )

  • siceman
    通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

    Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm
    Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm
    Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm
    Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm

    注:

    (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
    (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
    (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

    风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

    沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

    当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

    为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

    注:
    (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

    (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

    冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

    设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

    冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

    一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
    2004-03-23 10:37:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10