给排水工程
\
建筑给排水
\
请问你是如何选择空调冷凝水管的管材与管径的?
请问你是如何选择空调冷凝水管的管材与管径的?
message
发布于
2004-03-22 23:17:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
siceman
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm
Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm
Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm
Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
2004-03-23 10:37:23
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hjtu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
72
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
