土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器能节能30%吗?
我们单位最近打算新上一套变频节能设备。厂家说该设备可以节能30%,对此本人深有疑问。
简单介绍一下:供水厂两台132kw水泵,额定扬程63米,额定流量500多,实际工况为水泵出口压力0.45MPa,即实际扬程为48米左右,流量730立方。
我的要求是每天的总流量基本保持不变。
请问能节能那么多吗?我计算了一下,大约18%是可能的,30%有点悬。
大家有什么看法?

全部回答(2 )

  • jhongsong123
    根据你的工况,可以节能30%。
    可以用流量作为反馈控制变频器转速。
    2008-05-19 17:05:19 来自 PC 评论 举报
  • lyq13703983100
    从你的泵的功率大小和扬程上说,你必须得用变频起动了--主要是考虑水锤效应。

    节能是会节能,至于会不会必须节能到30%,你觉得有讨论的必要吗?难道节能到25%不算节能吗?

    勤俭持家,节约建国!
    2008-05-19 00:44:19 来自 PC 评论 举报