今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。
第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。
第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。
第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。
第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。
上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。
首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。
1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。
3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
全部回复(2 )