土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上级站接地方式不同,下级站两路电源可以使用备自投功能和互投功能吗

上级站接地方式不同,下级站两路电源可以使用备自投功能和互投功能吗

发布于:2012-04-06 17:10:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我站35KV电站为双电源进线,正常运行方式为分列运行方式,分段开关断开位置,一路上级站35KV侧为经小电阻接地运行方式,一路上级站35KV侧为经消弧线圈接地运行方式。请问:1、分列运行方式下,备自投可以使用吗(备自投为检三相无压检单相无流动作),2、一路电源通过分段开关带全部负荷,另一路电源可以处于热备状态吗,可以实现互投功能吗?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发

    进线备自投和母联备自投有什么区别吗?
    2012-04-07 21:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • yang168892
    yang168892 板凳
    两 路电源分列运行可以用备自投,当一路电源开关在合位,分段开关在合位,另一路电源开关在断开位置,处于热备状态,咨询设计人员,设计人员认为这种运行方式不可以,
    2012-04-07 21:17:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3200平米地下商场的消防设备负荷等级

地下室内的一个防火分区划为生鲜超市使用,面积3200平米左右。。与地下室不连通,直接有扶梯和楼梯通往一层和室外。。按照规范的话应该属于中型商场或商店。。只有备用照明属于二级负荷,其余属于三级负荷。。但是在火灾自动报警系统保护对象分级那里属于超过1000平米的地下商场,属于一级保护对象。。我现在就不知道这个地下生鲜超市消防设备的负荷等级应该如何划分,如果按照三级负荷的话,与火灾自动报警系统的级别明显不符啊。。

回帖成功

经验值 +10