土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管可否直接接入市政管?

室外排水管可否直接接入市政管?

发布于:2004-03-22 20:27:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
假如单体建筑室外排水管内底标高是-2.500米(管径d300),附近市政排水渠(600*400)内底标高是-2.600米,可否将室外管网直接接入市政排水渠?如果可以,当遇到市政排水渠满流运行时(暴雨天)那么会不会有水倒灌回建筑的室外管网?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hjtu
    hjtu 沙发
    市政排水渠(600*400),那个是渠深?如深400,理论上没问题;如深600,并没满足
    管顶平接,有倒灌的可能。
    2004-03-22 23:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhoucarl
    zhoucarl 板凳
    一般来说好象要有200-300的跌差比较好吧,不过管顶平接的方式也是可行的,只是室外管网的坡度要适当放大,以避免倒灌现象吧。
    2004-03-22 20:54:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外排水管材的选用

现在室外排水管是否也在推荐使用塑料管?但室外埋地塑料管的敷设好像还没有像砼管敷设那些标准的图集,大家有什么好介绍?如果选用塑料管,哪种材料是现在比较普及的?管道的安装如何解决共识性?