土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [换热站]关于热力站的设计

[换热站]关于热力站的设计

发布于:2006-10-17 16:47:17 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)
我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)
关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?
不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wuzuolian
    wuzuolian 沙发
    应该可以.但要考虑地暖的压力能否满足,同时考虑地暖回水与前面回水汇流时的压力问题.
    2006-10-22 17:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiaozhiqiang2005
    谢谢 楼上 接受意见
    2006-10-20 09:16:20

    回复 举报
    赞同0