土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支住宅后浇带问题

框支住宅后浇带问题

发布于:2006-10-17 16:13:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去年做的24层2拖22的框支剪力墙板楼住宅,8度区,转换梁高2.3M,转换层为上下2层板,全楼长80M,以前设计的时候设置了2道后浇带,最近施工的时候才发现2道后浇带全都通过框支主梁(把梁切断了,也没办法移地方,其他地方都是核心桶),现在想请教各位朋友:
1.这种情况有什么好办法处理?
2.后浇带要采取特别措施吗?如何做?
3.我们这里一般要求后浇带60天以后再浇注,转换梁肯定等不了那么长时间,光靠支撑估计撑不住,该怎么办?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gj961
    gj961 沙发
    有时候工期紧张,无法设置后浇带时,我也采取这个方法处理,不过成本要高一点
    2006-11-19 11:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • gj961
    gj961 板凳
    考虑做转角后浇带吧,实在不行也可增设板面温度应力钢筋+加强带,而避免在转换梁部位出现后浇带,最好有个平面参考,大家一起讨论
    2006-11-19 11:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

套用的很好的

wsgef

回帖成功

经验值 +10